变频器可以代替星三角启动吗?

2020-6-19 11:08:22 2588 0

[复制链接]
yvhkgeq 发表于 2020-6-19 11:08:22 |阅读模式

yvhkgeq 楼主

2020-6-19 11:08:22

变频器与星三角启动怎样连接?
        将原电机线从工频电源断开,直接接至变频器输出,用切换至三角形的接触器辅助触点作为变频器的启动信号,可以完成纯变频器控制的改造。
        如果需要工/变频切换,原工频电源与变频器输出需加互锁的切换接触器或手动空开。
        250KW变频电机能用星三角启动吗
        公司有一台设备由一台250KW变频电机驱动,原来启动也是使用变频器,正常运行有好多年了,近来出现了问题,变频器有问题了,可能是由于长期运行在潮湿的环境里面,某些元器件出现了受潮损坏的现象。现在变频器已经不能使用了,而我们的设备又急于使用,请问各位工程师们,250KW变频电机能用星三角做启动吗?
        250KW变频电机不建议使用星三角这样的启动方式,这是因为功率太大了,虽然星三角启动只有原来功率的一半大小,但也还是太大了,那样很容易对设备造成冲击,突然启动会对变压器和电机造成巨大的电流冲击和压降,这样设备会受不了的。
        所以,对于250KW这种大功率的电机最好使用变频启动,要不使用软启动器起动,这样可以将启动电流控制在额定电流的4倍左右。
        星三角变频器怎么接线?变频器可以代替星三角启动吗?
        星形接法的三相交流异步电动机都属于4.0KW的比较小的额定功率电动机,其内部的接线端子已经将其接长星形接法了,见下图所示。
        

        ■这种结构的三相电动机U1~U2为一个线圈绕组;V1~V2为第二个线圈绕组;W1~W2为第三个线圈绕组。它们三个线圈绕组的U1、V1、W1正常情况下都是作为电动机的引入接线端子;而U2、V2、W2一般都是将其用短接片连接在一起。这样三个线圈绕组每组承受的电压为相电压220V;而U1、V1、W1它们之间每两个线圈绕组所承受的电压为线电压380V。
        ■对于三相交流电动机4.0KW以上的,其都是采用三角形连接形式,见下图所示。
        

        ■这种结构的电动机为了降压启动,则需要将其六根引出分别;U1~U2、V1~V2、W1~W2。即使是平常不用变频器或软启动器启动时,它们之间的关系为头尾连接,这样每个绕组线圈接在三相电源中,它们每个绕组线圈承受的电源电压为线电压380V。
        ■按照提问者所说的在不改变星三角的情况下,直接接线估计提问者不懂得三相交流电动机的内部结构及工作原理。
        ■如果采用变频器接线需要按照下图所示。
        

        ■此时,需要将电动机的内部的接线柱按照U1与W2连接;V1与U2连接;W1与V2 连接在一起。这样输出三根引线接在变频器的输出端子的U、V、W连接起来即可运转起来。
        ■变频器具有软启动功能,这样变频器与电动机驳接需要在许多功能码进行设置,才能够达到正常运转的效果。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回列表 本版积分规则

:
注册会员
:
5146e8@163.com
:
未填写
:
未填写
:
未填写

主题35

帖子35

积分109

图文推荐

  • 变频器GU、EU脉冲端子的电压、电流测试与判

      变频器脉冲端子的电压、电流测量 一

  • 变频器输出功率如何选择

    变频器在应用中的抗干扰措施 1.?切断干

  • 变频器选型时的注意事项

    自动化与驱动产品主要包括PLC、数控系统、变频器

  • 变频器控制电动机正反转电路及参数设置

    很多变颇器控制电动机正反转调速电路.通常都利用

  • 变频器控制的电机按停止按钮时,不受控制加

    变频器控制的电机按停止按钮时,电机反而不受控制

  • 发布新帖

  • 在线客服

  • 微信

  • 返回顶部